岩棉用于外墙外保温系统的技术要求

发布时间:2019/8/27 14:12:42浏览量:

严格来说欧洲有两种形式的岩棉保温板,主要与纤维排列方式有关,一种是纤维平行于墙面称为岩棉板,另一种是纤维垂直于墙面称为岩棉条。后者在密度较低的情况下,有较高的抗拉强度,可达前者的5-6倍。
岩棉以抗拉强度和导热系数来分类,在德国外保温协会FVWDVS《岩棉外保温系统技术规程》中分为以下三种规格。

岩棉应用于外保温系统,抗拉强度是最关注的力学指标之一 ,而岩棉的密度与抗拉强度之间并不存在很严格的对应关系。因此,岩棉的密度是不规定具体指标的,就岩棉的质量而言,密度只是作为参考值由岩棉供应商根据自身产品特性而确定 。由于岩棉是各向异性材料,表中的抗拉强度均指垂直于墙面方向无论是岩棉板还是岩棉条。

不同抗拉强度等级的岩棉板或岩棉条在系统固定的构造要求上有所不同,例如锚栓的使用 , 是否适用于铝合金型材固定法等。对外饰面的适用性也有所不同,例如贴面砖必须使 用15kPa等级的岩棉板或80kPa等级的岩棉条,且锚栓必须穿透玻纤网增强层固定到基层 墙体内。德国外保温协会FVWDVS《岩棉外墙外保温系统技术规程》规定的岩棉技术有相应 的要求。

1、在长期潮湿状态下,岩棉的抗拉强度会大幅度衰退,影响外保温系统安全性和耐久性因此,岩棉抗拉强度除常态强度要求外,还规定了潮湿状态下的强度保留率。测试方法按 ETAG004第5.2.4.1.2。
2、吸水量分长期浸泡和短时浸泡两种要求, 前者按 EN12087要求进行,试样需浸泡28  。为应用方便,一般用短时间一部分浸泡吸水量法作评定。测试方法按EN1609 ,即将(200±1)×(200±1)mm的试件部分浸入水中,浸水深度(10±2)mm,浸水时间24小时,再在(23±2)。C和(50±5)%的条件下干燥(10±0.5)min后测试试件重量,计算吸水量 。岩棉在应用于干挂背通风系统时,力学要求相对较低抗风压等力学要求由龙骨及外挂系统 承担 ,岩棉主要起到保温作用更主要的是满足低吸水性的要求抗拉强度相对薄抹灰体系要求较低。但另一个问题是岩棉在空气层气流的长期作用下纤维会飘落,造成通风层的堵 塞因此,应用于干挂背通风系统的岩棉的表面需有一层保护膜,这层膜必须憎水透汽并有 一定的护拉强度国内暂无此种带膜的生产工艺和产品。