防火保温岩棉复合板外墙外保温施工流程

发布时间:2019/8/29 12:34:26浏览量:

岩棉复合防火保温板是在岩棉中加入无机水粘结剂和高性能防水剂,使其具有优良的抗拉拔性能和憎水性能;在岩棉表面复合纤维水泥板,四周侧面粘贴防水防火铝箔胶带,将水泥板和岩棉用环保高性能胶结材料压合而成。

防火保温岩棉复合板外墙外保温施工流程施工步骤如下:
1 涂料饰面
基层处理一基本分格弹线一粘贴固定复合板一复合板缝处理一抹5mm厚抗裂砂浆内压一层玻纤网格布涂料饰面。
2 面砖饰面
基层处理一基本分格弹线粘贴固定复合板一复合板缝处理一在固定件上用紧固螺丝拧紧固定钢丝网一抹抗裂砂浆层一用DTA砂浆粘贴面砖。
3 基层处理
墙体抹灰应达到中级抹灰要求,若混凝土墙面外观质量较好,只需局部抹灰。
4 基本分格弹线
确定异形板和非标准尺寸板的数量和尺寸,提前向生产厂家提出生产计划。
5 粘贴固定复合板
先按复合板的尺寸及位置在墙上打孔,安装固定件但不紧固膨胀螺栓,使固定件能旋动;将DEA砂浆涂抹在复合板上条形满粘,粘贴面积应不小于50%;同时校正复合板的垂直度及平整度,做到轻挤、轻紧、轻压,以达到中级抹灰要求。对局部固定件未贴紧复合板表面而复合板垂直度、平整度又达到要求者,可在缝隙处满塞聚合物水泥浆。
6 岩棉复合板板缝处理
岩棉复合板的板缝根据固定件的形状有20,50mm两种,其缝隙用20,50mm宽岩棉条满塞,其厚度应比复合板减少10~15mm,再在槽内填抹保温砂浆并压实(图11)。

岩棉复合防火保温板缝做法.jpg

7 在固定件上用紧固螺丝拧紧固定钢丝网
(1)裁剪钢丝网时应保证最外一边网格完整。
铺设钢丝网时应沿一边进行,尽量使钢丝网拉紧绷平,不应有褶皱和翘曲现象。阴阳角和门窗口边的折边应提前按位置折成相应角度并和门窗洞口边预埋的钢丝网搭接顺直,保证转角处垂直平整。用紧固螺丝拧在固定卡件的丝孔上,不得遗漏。搭接时须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。

(2)钢丝网在阳角处包转宽度应不小于200mm,在阴角处应不小于150mm。门窗洞口四角处斜向布置200mm×500mm钢丝网加强层。
8 聚合物水泥抗裂砂浆
(1)配制抗裂砂浆时应先加抗裂剂再加中砂,搅拌均匀后加入水泥继续搅拌3~5min方可使用。抗裂砂浆不得任意加水,应在2h内施工完毕。

(2)岩棉保温板和钢丝网检查合格后抹底层抗裂砂浆厚10mm以覆盖钢丝网,按照标准抹灰方法施工。砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,留直槎,以便后续施工搭接。涂料饰面时先抹3mm厚抗裂砂浆压人玻纤网格布,再抹2mm厚抗裂砂浆。
9 面砖及涂料饰面施工
抗裂砂浆施工完成后,应喷水养护7d方可进行面砖、涂料饰面施工,施工工艺与传统施工方法相同。岩棉复合防火保温板外墙外保温系统的保温板通过粘贴和固定卡件与混凝土外墙连接;用紧固螺丝将钢丝网固定在卡件丝孔上,抹灰层和面砖的荷载可直接传递到固定卡件上,使饰面层传力更加合理;固定卡件的数量还可根据不同的饰面荷载和结构高度进行调整,使装饰层与主体结构连接可靠安全。
10 分隔缝处理
本工程仅一层外墙饰面采用面砖,不设水平施工缝。外墙涂料设水平施工缝,水平施工缝设在保温板缝处,在抹5mm抗裂砂浆时压入分隔条即可。