硅酸铝纤维用于管道保温、保冷

发布时间:2020/2/17 21:22:48浏览量:

硅酸铝纤维用于管道保温、保冷

一、作业条件

(一)施工准备

(1)作业前管道接头处嵌缝完毕,使它符合设计和施工规范要求。

(2)管道表面泥土和浮物应清理干净,表面的铁锈用钢丝刷刷掉。

(3)管道的支承点或支架都应做到牢固和可靠。

(4)工程所需硅酸铝纤维材料等材料应按计划组织进场,进场存放的材料应做好防雨措施,不得受雨水淋湿和浸泡。

(二)主要工具

主要工具有:手锯、切割刀、木锤、靠尺、白线绳、钳子、提桶、泥刀等。

(三)辅助材料

主要的辅助材料有:缠绕用的玻璃丝布、镀锌铁丝、自锁垫圈、钢带、压敏胶带、自攻螺钉、油漆、油毡、螺母、销钉、包角和胶粘剂(表7-1-22)等。

耐火纤维包扎水冷管粘结剂配方                   表7-1-22

材    料

高铝筒磨粉

磷酸二氢铝

硅溶胶

配方(%)

70

15

7.5

7.5

注:汉阳钢铁厂在进行水冷管施工所采用的胶粘剂配方。

二、一般构造

硅酸铝纤维保温保冷管道构造见图7-1-97~图7-1-100。

三、施工工艺

(1)先用毛刷将糊状胶结剂均匀地涂刷在管道表面和耐火纤维毡上,然后将耐火纤维毡贴在管道上,用力拍紧,再捆上铁丝。

(2)管壳内径应与管道外径一致,套上时应严密无缝。管壳接头处应为下企口,水平管道保温时,将上下企口套严,对于有复合外保护层管壳,可用镀锌铁丝捆扎,每段管壳捆2~3道。

(3)当保温层厚度超过80mm时,应分层保温,多层保温应错缝敷设,分层捆扎。

(4)用硅酸铝耐火纤维棉作保温管夹心内层,以岩棉作外围层,采取湿法模压和树脂纤维干式一次合成法复合成一体。成型后再在外表刷一层耐高温涂料,形成“保护层”。

1)要求两种纤维棉作保管夹心内层,以岩棉作外国层,采取湿法模压法和树脂纤维干式一次合成法复合成一体。成型后再在外表刷一层耐高涂料,形成“保护层”。

2)根据不同管径和不同使用温度,选用不同的胶粘剂以及选择不同的成型工艺;

3)根据所需使用温度,准确计算、合理调整硅酸铝纤维和岩棉厚度的比例。

(5)加热炉水冷管的包扎,须掌握的四点:

1)应选用安全使用温度在1500℃以上的结晶质耐火纤维;

2)采用可靠的锚固件、胶粘剂和耐高温涂料;

3)尽可能地利用每次定期或偶然的停炉机会清理包扎层表面的挂渣和结块,以减轻包扎层的荷重。

4)每次清理完毕均重新涂覆氧化铝空心球-氧化铝粉-硅溶胶高温保护性涂料。

(6)热风管衬砌施工时应注意:

1)顺着气流方向衬砌;

2)采用预压缩施工;

3)涂覆表面硬化剂。